下列场所设置自动喷水灭火系统危险级属于中危险Ⅰ级有( )。
A.高层旅馆B.总建筑面积为4000m2商场C.木结构古建筑D.食品工厂生产车间E.汽车停车场...
A.高层旅馆
B.总建筑面积为4000m2商场
C.木结构古建筑
D.食品工厂生产车间
E.汽车停车场 展开
B.总建筑面积为4000m2商场
C.木结构古建筑
D.食品工厂生产车间
E.汽车停车场 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C、D
中危险Ⅰ级: (1)高层民用建筑。旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等。 (2)公共建筑(含单、多、高层)。医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅);影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站、机场及码头建筑;总建筑面积小于5000m2商场,总建筑面积小于1000m2地下商场等。 (3)文化遗产建筑。木结构古建筑、国家文物保护单位等。 (4)工业建筑。食品、家用电器、玻璃制品等工厂备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等构件建筑。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询