高压为什么用距离保护而不用过流速断保护,
1个回答
展开全部
简单地说,短路以后会有二种情况发生,一是电流会增大,二是电压要降低,在中压系统中,常使用以检测电流增大,或用电压辅助检测电流增大,来判定是否发生短路事故的保护;
但在高压系统中,人们会希望保护要更好一点,更灵敏一点,更可靠一点,于是根据电学中的基本定律------------欧姆定律:U=I/Z,==》Z=I/U;
当发生短路故障后,分子电流是增大的,分母电压是减少的,故检测阻抗Z,会比检测电流I或电压U更灵敏和可靠,会高一个数量级,故人们发明了“阻抗”继电器,而阻抗反映的就是“距离”,因而这种保护被称为“距离保护”;
可见,高压系统不是不用过流速断保护,而是距离保护能够反映过流速断能反映的电气参量,且保护效果更好,因而在高压系统,会广泛采用距离保护。
2023-07-31 广告
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利...
点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询