10KV开关柜,断路器的开断电流及动热稳定电流与电流互感器、接地开关的热稳定电流有什么关系?

关于10KV系统短路电流的计算有没有更简单方便的方法,可以使得开关厂在仅知道柜子负载容量及可算出短路电流的... 关于10KV系统短路电流的计算有没有更简单方便的方法,可以使得开关厂在仅知道柜子负载容量及可算出短路电流的 展开
 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
风向程
2009-03-16 · TA获得超过7687个赞
知道大有可为答主
回答量:2331
采纳率:90%
帮助的人:909万
展开全部
大电流被断开时会产生强烈的电弧,断路器的开断电流取决于它的灭弧能力。当故障电流高于它的开断电流时,断路器分闸时就不能很好的灭弧,严重时断路器会发生爆炸。
大电流通过断路器的主电极时会产生一定的热量,断路器的热稳定电流取决于断路的直流电阻。当故障电流高于它的热稳定电流时,断路器的主触头就有可能被烧坏。
大电流通过断路器的主电极时还会产生一定的电磁力,断路器的动稳定电流取决于断路的结构及相间距离。当故障电流高于它的动稳定电流时,断路器的电极就有可能被电磁力损伤,严重时会使瓷瓶开裂,甚至炸开。
电流互感器、接地开关的热稳定电流也是同样道理。其中电流互感器更要注意热稳定电流,因为它的二次电流更容易过热。
至于系统短路电流的计算,这是一个极其复杂的过程。与线路线径、长短、短路点位置、架设方式、系统容量、变压器短路阻抗、系统接线方式等许多因素有关。不可能仅凭柜子负载容量就可算出来。