无功补偿装置修好了怎么还被罚款了?

我是一酒店的电工,前段时间我酒店配电房的无功补偿装置坏了,就找人修好了,应该无功补偿正常了,但是我上个月交电费,结果说我酒店无功功率很高,被罚款了,我就想不明白了,我是自... 我是一酒店的电工,前段时间我酒店配电房的无功补偿装置坏了,就找人修好了,应该无功补偿正常了,但是我上个月交电费,结果说我酒店无功功率很高,被罚款了,我就想不明白了,我是自动补偿的,而且还修好了,怎么会被罚款呢?跟想不通的是,我这个月无功比上个月还要高,罚款就比上个月更多了,回去后,检查无功补偿装置,没检查出什么问题啊?
现在就想请教专家,这怎么处理啊?谢谢了
我这几天找的供电部门的人现场看了,也查了抄表记录,抄表员有功与无功的电量没有抄错,,供电部门的人告诉我,我们是酒店,当时签合同的时候,规定我们的功率因数是0.85,然而我们无功补偿装置显示功率因数是0.99,说是过度的无功补偿,是不允许的,要罚款,所以就交了2000元的罚款,
这我就不明白了,我们无功功率因数在0.99,应该是很好的,按理说是应该奖励的,虽然供电局规定我们是0.85,但是,我们提高了功率系数,能更好的提高用电设备的利用率.也能更好的计量有功功率.
如果无功功率因数超过了1,那么说我们过度补偿到是合理的,现在没超过啊.
难道说供电部门规定我们功率因数是0.85,我们达到了0.99,就说我们过度补偿,那也太冤了,
所以请专家解释一下,这到底是怎么回事啊?
还有就是,如果真的是过度补偿的话,那么我该怎样去解决来避免罚款,最好还能奖励了?
谢谢了
展开
 我来答
曾经最美089
2015-10-19 · TA获得超过5万个赞
知道小有建树答主
回答量:6974
采纳率:91%
帮助的人:477万
展开全部
   无功被罚款,本质就是补偿不到位。补偿不到位的原因很多,补偿设备故障,不能正常工作,导致无法正常补偿。补偿柜(设备)的故障,常见的有:补偿器故障、电容器失效、接触器(电容投切开关损坏、采样互感器断线。还要用电量变小,原来的设备不适应了,等等,这需要具体检查。
  改善电能质量措施涉及面很广,主要包括无功补偿、抑制谐波、降低电压波动和闪变以及解决三相不平衡等方面。目前用于无功补偿和谐波治理的装置如:无源电力滤波器,该设备兼有无功补偿和调压功能,一般要根据谐波源的参数和安装点的电气特性以及用户要求专门设计;静止无功补偿装置(SVC)装置是一种综合治理电压波动和闪变、谐波以及电压不平衡的重要设备。有源电力滤波器(APF),APF是一种新型的动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,它能对频率和幅值都发生变化的谐波和无功电流进行补偿,主要应用于低压配电系统。
百度网友d04834a
2009-03-30 · TA获得超过1340个赞
知道小有建树答主
回答量:211
采纳率:0%
帮助的人:119万
展开全部
老兄你的问题我遇到过,罚的比你多,查来查去是取样互感器没套在总进线上,自家功率因数表看起来好的很,供电部门早补过了。教训啊,赶快改吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
abzhgz1985
2009-03-23 · TA获得超过568个赞
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:19万
展开全部
1.检查显示仪表是不是正常,因为很多接触器投切的,响应时间跟不上
2.是不是存在过多的谐波源,导致无功补偿误动作或者拒动作。
3.功率因数超过一 那是过补,
建议:检测谐波是否超标,以及补偿是否容量足够。
0531-82670083 山大华天
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友bd7fc5a
2009-03-20 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2904
采纳率:100%
帮助的人:2351万
展开全部
检查检查无功补偿装置运行的无功电流是否正常。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友45382c1
2009-03-22 · TA获得超过189个赞
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:24.3万
展开全部
关于电费计算的问题:
1。抄表,用月未电量表示减月初表示数。得出你这个月的无功电量,有功电量,峰电量,平电量,谷电量。计算,根据公式算出你这个月的实用有无功,峰平谷电量,当然计算时要分清是高供高计还是高供低计。这就关系到有无铜铁损。照明有的是在总有功上按比例算的,也有单独挂表的各种情况不一。
2根据计算出总有功,总无功,根据公式,算出你的功率因素,这时根据不同的用户,奖罚分界点有0。8、0。85、0。9之分。如超过标准的将按查表所得进行“力调费”增减。
3。附功率因素计算公式:cos ¢=1 / √{1+(Q/P)*(Q/P)}

给几点建议:你有几天没投,那都是记录在案,虽后来修了,也没用,一个月下来功率因数就低了。最好将功率因数表设在0。98为宜。
我们连云港这边的电费单,一般人是看不懂的!电量不是表示数字,而是要用公式算出来的,呵呵,不下功夫是不行的!

对问题补充的增补回答:
1。调看一下供电局的表,看里面的数是否过补了!(不过现在迟了,呵呵,说不清了)
2。设定0。99是不科学的!因为电容器补尝是有级的,如果是25KVA一只的电容,他要么是加投25KVA,要么是减投25KVA,这样过补是很可能!你设定0。94最好了,因为在电费上功率因数达到0.94,0。95,0。96,0。97,0。98,0。99都是一个档次,是奖电费的1.1%,这样设定下个月就不会有这样的情况了!
3。和老板沟通一下,这个2000,抄表员也是收公了,这样大家都不好!呵呵,在做好电气管理的同时,你们酒店与相关人员还是要做必要的沟通,这样大家都好,你也能沾点光呢!哈哈
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)