灭火器安装规定
1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。
2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。
3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
4.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。
5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。
6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。
8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
扩展资料
有下列情况之一的灭火器应报废:
1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;
2.筒体明显变形,机械损伤严重;
3.器头存在裂纹,、无泄压机构;
4.筒体为平底等结构不合理;
5. 没有间歇喷射机构的手提式;
6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;
7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;
8. 被火烧过。
注意:干粉灭火器法定报废期限为10年
帮考网吕小兵老师视频讲解消防考试核心考点:灭火器安装设置
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、拖加上,其顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
第一节 灭火器的设置要求
第5.1.1条 灭火器应设置在明显和便于取用的地点。且不得影响安全疏散。
第5.1.2条 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
第5.1.3条 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。
第5.1.4条 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。
设置在室外的灭火器,应有保护措施。