灭火器安装规定

工厂灭火器安装规定的高度是多少啊.高于地面多少.有那些要求... 工厂灭火器安装规定的高度是多少啊.高于地面多少.有那些要求 展开
 我来答
你好归来
2018-11-11 · TA获得超过1.7万个赞
知道答主
回答量:81
采纳率:100%
帮助的人:1.1万
展开全部

灭火器安装规定

1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。

2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。

3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

4.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。

5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。

6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。

8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。

扩展资料

有下列情况之一的灭火器应报废:

1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;

2.筒体明显变形,机械损伤严重;

3.器头存在裂纹,、无泄压机构;

4.筒体为平底等结构不合理;

5. 没有间歇喷射机构的手提式;

6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

8. 被火烧过。

注意:干粉灭火器法定报废期限为10年

参考资料:GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范

消防工程考试资料汇总
2020-11-19 · TA获得超过180个赞
知道小有建树答主
回答量:460
采纳率:100%
帮助的人:28.8万
展开全部

帮考网吕小兵老师视频讲解消防考试核心考点:灭火器安装设置

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tkilo
2009-03-25
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:8.5万
展开全部
根据《建筑灭火器培植设计规范》GB50140-2005中第5项灭火器的设置中的第5.1.3条:
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、拖加上,其顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我帮助我快乐
2009-03-21 · TA获得超过700个赞
知道答主
回答量:614
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1.2米
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dbb知道
2009-03-21 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1557
采纳率:0%
帮助的人:1381万
展开全部
灭火器的设置
第一节 灭火器的设置要求
第5.1.1条 灭火器应设置在明显和便于取用的地点。且不得影响安全疏散。
第5.1.2条 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
第5.1.3条 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。
第5.1.4条 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。
设置在室外的灭火器,应有保护措施。