电网频率问题!高手中的高手请予以解答。

电网系统10MW,频率52HZ,说明什么问题?发电机出力是否大于负荷所需?大多少?公式如何计算?强调一下,这个电网小水电丰富,并网电站近60个,大多装机在1000~240... 电网系统10MW,频率52HZ,说明什么问题? 发电机出力是否大于负荷所需?大多少?公式如何计算? 强调一下,这个电网小水电丰富,并网电站近60个,大多装机在1000~2400,缺少自动调速功能。频率45HZ~55HZ大幅度摆动又说明什么?(本人见过) 展开
 我来答
百度网友56b27c5
2006-07-01 · TA获得超过176个赞
知道小有建树答主
回答量:102
采纳率:100%
帮助的人:72万
展开全部
频率52赫兹,已经偏高了,说明负荷所需小于发电机的额定值,并且电网中有大型发电机或主发电机的频率超过标准值。发电机出力的出力是从电流来看的。确切的公式我不太清楚。频率大幅摆动是网中的发电机互抢负荷引起的,严重时会使发电机失步。如果你厂的机组较小,应注意及时与调度联系调整负荷。
恩瑞电力
2024-11-22 广告
工厂电力维保整改是确保生产安全与效率的关键环节。东莞市恩瑞电力有限公司致力于提供全面的电力维保服务,针对工厂电力系统的老旧设备、线路杂乱、安全隐患等问题,我们将进行系统化排查,并制定科学整改方案。通过专业维修、设备升级及优化布局,确保电力供... 点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
百度网友52409c2
2006-06-29 · TA获得超过782个赞
知道小有建树答主
回答量:595
采纳率:0%
帮助的人:488万
展开全部
我不是什么“高手中的高手”,随便讨论一下:
频率偏高,你猜的对。在大型并网的电网中,一旦发生电网频率偏高,都需要立即调整,而调整的对象就是那些中小水电站。至于计算,只见过专业的软件来计算。用简单的公式想算的准,很难的。你所说的系统,如果想调整的话,比较可行的应该是实时人工调整。当然了,要牺牲某几个水电厂的利益了。
频率大幅摆动,如果你测频率的仪器没问题的话,可能是由于此网络中,有相对较大的发电、用电符合发生了启动、停止。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友94c1c260d
2006-07-03 · TA获得超过213个赞
知道答主
回答量:178
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
52HZ说明负荷过小导致的 一般高一点无害

你这个容量也不大 这一点你应该知道

对外界电器无任何不良影响

可以放心使用

但不能并网发电
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式