电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A;低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A;如果该变压器用熔断器进行保护,则高压。
变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。
变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备。
试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
作用
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。
在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。
高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A;
低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A;
如果该变压器用熔断器进行保护,则高压
求低压侧额定电流:I=P÷根号3×U=630000÷1.732×400≈910(A)
一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.4×1.5=54.6(A)