1、三相电力变压器,电压为10/0.4kV,容量为630kVA,请选配出高、低侧的熔体电流。

如题我要计算过程... 如题
我要计算过程
展开
 我来答
口碑生活花猫啊
2021-10-21 · 为生活教育一起奋斗。
口碑生活花猫啊
采纳数:138 获赞数:7603

向TA提问 私信TA
展开全部

电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A;低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A;如果该变压器用熔断器进行保护,则高压。

变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。

变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备。

试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。



作用

电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。

在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。

变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。



郭卫国
2009-03-23 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5265万
展开全部
电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:
高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A;
低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A;

如果该变压器用熔断器进行保护,则高压
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2009-03-23 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
求高压侧额定电流:I=P÷根号3×U=630000÷1.732×10000≈36.4(A)
求低压侧额定电流:I=P÷根号3×U=630000÷1.732×400≈910(A)
一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.4×1.5=54.6(A)
一般按额定电流的1.5倍选取低压侧熔体:910×1.5=1365(A)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友dc281c0
2009-03-23 · TA获得超过3352个赞
知道小有建树答主
回答量:908
采纳率:73%
帮助的人:242万
展开全部
高压侧60A,低压侧1800A
已赞过 已踩过<