电厂调试运行中72+24小时试运行的24小时是什么意思
24小时是指电厂调试运行默认重启时间24小时。
机组正常开、停机及线路开关操作标准化机组正常开、停机及线路开关的停、送电操作频度较高。发电厂对机组正常开、停机及出线的停、送电等都制作了标准、统一的典型操作票。
连续满负荷运行168小时,不能出现故障停机的情况,一旦出现从新计算时间。善和细化,从而规范了操作标准,缩短了操作时间。
操作人员在接到操作命令后,经命令核对和设备核对,在短时间内便可完成操作票的填写与审核,然后按操作票上的步骤逐项操作,而操作指令只授权给值长。
母线倒闸操作标准化,母线倒闸操作关联的设备多,对系统潮流方式考虑较多,必须根据实际运行方式进行操作,难以制作统一的典型操作票。为此,电厂根据长期的操作经验和实际运行中的操作要求,制定了适合母线倒闸操作的执行标准。
扩展资料:
电厂微机保护装置国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。
该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。电厂微机保护装置是由高集成度、总线并出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器。
可靠开关电源模块等部件组成。开关柜微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的开关柜。发电厂、变电站、配电站等,也可作为部分70V-220V之间电压等级开关柜中系统的电压电流的保护及测控 。
参考资料来源:百度百科-电厂
24小时是指不停机消缺后进行24小时满负荷运行试验。
电厂调试运行中72+24小时是以前的要求:
即新安装完成的机组要连续运行72小时,还需要完成满负荷运行24小时。经协商允许在72小时运行结束,不停机消缺后进行24小时满负荷运行试验。
现在的要求是连续满负荷运行168小时,不能出现故障停机的情况,一旦出现从新计算时间。
扩展资料:
不同于以往机组调试,方家庄调试项目部精准策划和实施了“调试工程全过程试运质量控制体系”,将机组试运过程化、系统化、标准化,创造性地提出“火电机组3+X全过程试运洁净化管控体系”等一系列新工艺、新模式。
创新一小步,清洁化试运前进一大步。锅炉化学清洗中突破以往常规方式,方家庄项目调试团队首创了“高加吹扫和化学清洗一体化工艺”,扩大锅炉化学清洗范围,并采用高加加热的方式,不仅保证了高加系统洁净度和整个汽水系统的化学清洗效果,还减少了材料消耗。
在传统调试过程中,锅炉吹管、汽轮机冲转、整套试运期间经常出现凝结水、给水系统滤网堵塞的事件,方家庄2号机组采用汽水系统全过程洁净化的策划后,取得良好的效果。
调试过程中,未发生一次凝结水、给水系统滤网堵塞事件。锅炉首次上水达到锅炉点火条件,热态冲洗化验一次合格。首次冲转的汽水品质优于国家标准。
参考资料来源:人民网-你不了解的电厂调试那些事儿
电厂调试运行中72+24小时是以前的要求:
即新安装完成的机组要连续运行72小时,还需要完成满负荷运行24小时。经协商允许在72小时运行结束,不停机消缺后进行24小时满负荷运行试验。 很多情况是可以协商的,只要业主同意,72小时满负荷运行后,经过消缺可以就移交业主。强调一下,需要业主同意,这点非常重要。
现在的要求: 连续满负荷运行168小时,不能出现故障停机的情况,一旦出现从新计算时间。
发电厂试运行时间:
一般10MW以上火电机组要168小时试运行,小机组要72小时或72+24小时试运行,水电机组要72小时试运行。
