s7-200通讯口定义

s7-200通讯口定义请问S7-200通讯口9个管脚是如何定义的?... s7-200通讯口定义 请问S7-200通讯口9个管脚是如何定义的? 展开
 我来答
匿名用户
2013-12-03
展开全部
1屏蔽机壳接地(与端子PE相同)/屏蔽 224V返回逻辑地(24V公共端) 3RS-485信号BRS-485信号B或TxD/RxD 4发送请求RTS(TTL) 55V返回逻辑地(5V公共端) 6+5V+5V,通过100Ohm电阻 7+24V+24V 8RS-485信号ARS-485信号A或TxD/RxD- 9不用10位协议选择(输入) 金属壳屏蔽机壳接地(与端子PE相同)/与电缆屏蔽层连通 3和8为RS-485信号,它们的背景颜色与PROFIBUS电缆、PROFIBUS网络插头上的颜色标记一致。通信端口可以从2和7向外供24V直流电源。 注意: CPU通信口上的2、5针在内部是连通的,并且它们和CPU上的传感器电源(+24V)的M也是连通的 通信口插座的金属壳、1号针,与CPU接线端子上的电源部分的PE导通,而与上述的M不通 拥有两个通信口的CPU,其Port0、Port1的2、5针相通,也与M连通
匿名用户
2013-12-03
展开全部
S7-200通讯口就是RS-485. 针号:1-地(RS-485逻辑地) 2-24V返回(RS-485逻辑地) 3-信号B(RxD/TxD ) 4-RTS(TTL电平) 5-地(RS-485逻辑地) 6- 5V(带100W串联电阻) 7-24V电源 8-信号A(RxD/TxD-) 9-协议选择