高层建筑消防电梯和客梯能否共用?

 我来答
CashGold808
高粉答主

2020-11-22 · Hip-Hop Saved My Life
CashGold808
采纳数:640 获赞数:112605

向TA提问 私信TA
展开全部

高层建筑消防电梯和客梯不能共用。

消防电梯的设置要求

1、消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。地下或半地下建筑(室)相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。

2、建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。

3、消防电梯应具有防火、防烟、防水功能。

扩展资料:

防电梯的载重量及行驶速度。为了满足消防扑救的需要,消防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5m×2m。这样,火灾时可以将一个战斗班的(8人左右)消防队员及随身携带的装备运到火场,同时可以满足用担架抢救伤员的需要。

对于医院建筑等类似建筑,消防电梯轿厢内的净面积尚需考虑病人、残障人员等的救援以及方便对外联络的需要。消防电梯要层层停靠,包括地下室各层。为了赢得宝贵的时间,消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

专业杂工520
2013-12-12 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:73%
帮助的人:2434万
展开全部
平时都是一样的,只是发生火灾的时候,才有点区别,客体迫降1楼开门,消防电梯还可以由专人操作使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
庹亿生2977
2013-11-28 · 超过71用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:115
采纳率:50%
帮助的人:126万
展开全部
当然不能一起用。因为作为建筑设计中的重要组成部分,消防设计一直都是独立的一块。而消防电梯就是消防设计的重要环节,特别是在高层中。而且消防电梯是很有独立性的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天舞红颜
2013-12-13 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:51
采纳率:100%
帮助的人:18.2万
展开全部
消防电梯的实质就是设有排水井,在火灾时能在60秒内迫降到首层,迫降时只能在轿厢内进行操作,并能与消防系统联动反馈信号的客梯。