防雷接地线一般用什么规格?
4个回答
展开全部
按部颁规定,接地线必须是25mm²以上裸铜软线制成。
10KV高压接地线:绝缘杆部分长度:700mm,握手部分长度:300mm,金属接头部分长度:50mm,节数:1,杆径30mm,总长(不包括线夹):1050mm。
接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志。
防雷接地规范:
将防雷接地极和阴极保护阳极合二为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。
在储罐接地线或接地网之间安装接地电池,接地电池由双锌棒制成的,平时双锌棒都是处于断路状态,当有雷击或者故障电压时,故障电流通过双锌棒导入接地网,对储罐起安全保护作用。
以上内容参考:百度百科-防雷接地
展开全部
要看你用在什么地方,假如是避雷器,或者机柜外壳接地用1-16MM2就行了,假如是接地干线,那就要35MM2以上了,具体参考GB50057-2010和GB50343-2012
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2018-10-30 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:6749
获赞数:129941
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。
(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。
(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。
(4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。
(5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。
(6)引下线截面锈蚀30% 以上者应予以更换。
(7)防直击雷的 专设引下线距建筑物出入口或者人行道边沿不易小于3米。
