高压电动机的耐压试验
展开全部
您好:交流电动机定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:
1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un
2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定
3)500kW以下的电动机自行规定。有条件时可分相进行。
要求转子回路一定要短路后可靠接地。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?

2023-06-13 广告
一、给变压器做耐压试验程序: 1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。 2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。
福州...