插座有点,插上电器后,就没有电了,是什么原因,怎么处理?
插座的指示灯是亮着的,但是把电吹风(800W)插上去,打开电吹风,指示灯就灭了,电吹风也不工作,也没有跳闸,把电吹风插头拔掉,指示灯又亮了。把手机充电器插上去,指示灯不灭...
插座的指示灯是亮着的,但是把电吹风(800W)插上去,打开电吹风,指示灯就灭了,电吹风也不工作,也没有跳闸,把电吹风插头拔掉,指示灯又亮了。把手机充电器插上去,指示灯不灭,但是会变暗,而且感觉指示灯红光又跳动现象,能断断续续的充电。
展开
11个回答
展开全部
这种现象主要是插座接线接触不良引起的,引起的原因是因为接两根进线时螺丝没有上紧,导线松动跳火产生氧化物造成接触不良,它只能承受小电流,无法承受大电流。到最后就就不通电了。
解决方法:打开插座,把氧化了的线剪去重新接,一定要把螺丝上紧。检查插座接线孔,如果氧化不严重清理干净再接线,如果氧化严重最好换插座。
解决方法:打开插座,把氧化了的线剪去重新接,一定要把螺丝上紧。检查插座接线孔,如果氧化不严重清理干净再接线,如果氧化严重最好换插座。
追问
我昨晚上回去把插座拆了重新把螺丝拧紧(墙里面的),情况没改善。我两个卧室四个插座(一个卧室两个)有三个有这个情况。我昨天把其中一个通上电器,其他两个插座上插排的指示灯都是灭的。拔掉电器,则三个插座上插排的指示灯都是亮点。总闸上面的火线零线我也都重新拧了一下。
追答
这种情况你最好看一下从插头到配电箱的线路之间可能有连接不好的问题。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
火线或者零线接触不良,先检查一下这个插座的上级插座是否正常(看你的描述,应该是个插排),如果正常,就是这个插座有问题了,拆开检查一下导线连接有没有问题。
从你描述的故障现象无法判断是火线问题还是零线问题,说零线断了的网友可能没看清楚提问。
插座保险丝或接线柱接触不良,可更换保险丝试试;如若不行拆开检查接线柱是否接触不良。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: