三菱PLC怎么使用rst指令复位多个输出端子Y

 我来答
cobra801sohu
高粉答主

推荐于2017-09-02 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:10.4万
采纳率:88%
帮助的人:2.6亿
展开全部

三菱PLC中:

SET:置位指令,使操作保持ON的指令。

RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。

SET指令可用于Y,M和S,RST指令可用于复位Y,M,S,T,C,或将字元件D,V和Z清零。

如果图1中X0的常开触点接通,Y0变为ON并保持该状态,即使X0的常开触点断开,它也仍然保持ON状态。当X1的常开触点闭合时,Y0变为OFF并保持该状态,即使X1的常开触点断开,它也仍然保持OFF状态(见图1中的波形图)。

对同一编程元件,可多次使用SET和RST指令,最后一次执行的指令将决定当前的状态。RST指令可将数据寄存器D、变址寄存器Z租V的内容清零,RST指令还用来复位积算定时器T246~T255和计数器

SET、RST指令的功能与数字电路中R–S触发器的功能相似,SET与RST指令之间可以插入别的程序。如果它们之间没有别的程序,最后的指令有效。

图2中X0的常开触点接通时,积算定时器T246.复位,X3的常开触点接通时,计数器C200复位,它们的当前值被清0,常开触点断开,常闭触点闭合。

在任何情况下,RST指令都优先执行。计数器处于复位状态时,输入的计数脉冲不起作用。

如果不希望计数器和积算定时器具有断电保持功能,可以在用户程序开始运行时用初始化脉冲M8002将它们复位。

gzik550204
高粉答主

2014-05-11 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4870万
展开全部
使用区间复位指令.指令形式:如[ZRST Y0 Y7]表示将Y0-Y7之间的8个输出继电器复位.
追问
那zrst y33 y42行吗
追答
那就是将Y33-Y42之间的8个输出继电器复位.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tiayu137308
2014-05-11 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:580万
展开全部
只有ZRST可以同时复位两个位。再有的就更麻烦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)