电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能开路

 我来答
鬼域银狐
2009-04-08 · TA获得超过255个赞
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:19.8万
展开全部
楼主应该说明是二次回路
电流互感器二次侧开路时,互感器成空载运行,此时,一次侧线路电流成了励磁电流,使铁心内的磁通密度比额定情况增加很多,一方面使二次侧感应出很高的电压,可能使绝缘击穿,同时对测量人员也很危险;另一方面,铁耗会大大增加,使铁心过热,影响电流互感器的性能,甚至烧坏互感器。

电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dingling615
2009-03-31
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:4.3万
展开全部
1电流互感器二次侧开路时,如果一次侧有电流通过会在二次侧感应产生高电压。因为二次侧的匝数多于一次侧匝数可达几百倍以上,相当于升压变压器,故运行中的电流互感器二次侧(必须接地)无论接地与否均不得开路。
2电压互感器不能短路,应为二次侧匝数少,如果短路,会产生大电流,危及人身安全
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郁醉易衷懿
2020-04-09 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:737万
展开全部
因为电压互感器输出的是电压量,在电压不变的条件下,根据欧姆定律I=U/R,如果短路,R等于零,电流就会非常大,产生巨大的功耗而损坏互感器。
因为电流互感器输出的是电流量,在电流不变的条件下,根据欧姆定律U=I*R,如果开路,R等于无穷大,电压就会非常大,产生巨大的功耗而损坏互感器(或者击穿绝缘)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
361855969
2009-04-01 · TA获得超过180个赞
知道答主
回答量:110
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
领教了
已赞过 已踩过<