500兆欧摇表测相间绝缘时显示为0是怎么回事? 30
我公司的380v路灯开关检修,事后500兆欧摇表遥测绝缘,但是三相绝缘对地电阻均为0,而测别的线路也是为0,是不是摇表损坏了?该怎么能够检查摇表是否损坏?在使用前测试摇表...
我公司的380v路灯开关检修,事后500兆欧摇表遥测绝缘,但是三相绝缘对地电阻均为0,而测别的线路也是为0,是不是摇表损坏了?该怎么能够检查摇表是否损坏?
在使用前测试摇表是正常的,但是为什么为0?
请详尽列举发生这种情况的原因,我真的很想知道! 展开
在使用前测试摇表是正常的,但是为什么为0?
请详尽列举发生这种情况的原因,我真的很想知道! 展开
展开全部
路灯线路的火线与零线之间一般接有路灯,另外,零线也经常与地线连接。所以,不能在线路上摇绝缘,应该在断开零线的情况下摇绝缘,否则结果就是0。
如果确定摇表好坏,只要随便将表笔放在一个绝缘件上就可以了,摇出来的数据应该很大。
如果确定摇表好坏,只要随便将表笔放在一个绝缘件上就可以了,摇出来的数据应该很大。
追问
请更加明白的讲一下,我测得时候就是一个端子接地,一个端子接火线,你是说这样实际上是接地了,所以显示为0?那么断开零线呢,那个零线好像就是一根,好几个照明开关都用那一个,是要先关闭各开关,然后再用螺丝刀拆下零线吗?我糊涂了,最后再用摇表黑端子接地,红端子测相线吗?求求亲解答疑惑
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
路灯是单相负荷,而零线是接地的,如没断开零线的接地,对三相绝缘地电阻自然为0
更多追问追答
追问
请更加明白的讲一下,我测得时候就是一个端子接地,一个端子接火线,你是说这样实际上是接地了,所以显示为0?那么断开零线呢,那个零线好像就是一根,好几个照明开关都用那一个,是要先关闭各开关,然后再用螺丝刀拆下零线吗?我糊涂了,最后再用摇表黑端子接地,红端子测相线吗?求求亲解答疑惑
追答
是要先关闭各开关,然后再用螺丝刀拆下至电源的零线