请问,220kV的主变的哪些保护是接在套管ct上,哪些接在高压侧ct呢?谢谢

 我来答
lideer_nn
2014-08-30 · TA获得超过3437个赞
知道小有建树答主
回答量:1029
采纳率:97%
帮助的人:482万
展开全部
一般现在220kV主接线都是双母线或者双母线分段(单分/双分)接线,独立CT的绕组现在一般在6~8组这样,变压器的两套差动和后备保护电流都从独立CT引接。
只有比较少的情况,比如存在旁路代路的情况,习惯上会把主二保护的差动和后备保护的电流改为从套管CT引接。
追问
谢谢!要是没有旁路的话,套管CT是不是一般就不接线了?
追答
看你独立CT有几个绕组了,如果是8个绕组,6个保护1个测量1个计量的话,保护基本不用接套管CT了,除非是考虑录波电流单独引接。