求防雷与接地安装图集D501-1~4电子版DWG和PDF
全称是D501-1~4防雷与接地安装2003年合订本(含99D501-1图集2003、2007年局部修改版)youxiangac10kv艾特163点com...
全称是D501-1~4 防雷与接地安装 2003年合订本(含99D501-1图集2003、2007年局部修改版) youxiang ac10kv艾特163点com
展开
展开全部
防雷设计原则及要求
1、综合防雷接地装置的设计在保证人身安全、设备安全及运营可靠性的基础上,尽可能减少投资。
2、综合接地系统设计时,兼顾杂散电流防腐要求。当接地安全设计与杂散电流防腐设计发生矛盾时,优先考虑接地安全设计;
3、综合接地系统设计同时满足强电设备、弱电设备及其他需要接地的车站设备对接地的要求。
4、接地网接地电阻不大于0.5欧姆,并应进行接触电势和跨步电势的实测校核。
5、接地引出线应作出明确的标记,土建施工完成后移交机电设备安装单位。
6、防雷接地工程若单独对接地网外圈水平接地体施放降阻剂不能满足接地电阻的要求,需对接地网外圈水平接地体换取低电阻率的素土,要求回填素土的电阻率小于50Ω·m。
推荐恒泰防雷器材接地安装资料
展开全部
亲,手机用户部分网址不可见=转到电脑即可,如可见复制网址到浏览器即可下载
资源已光速上传百度云,请尽快查收吧。
若满意请【采纳】呦!有疑问请及时追问。
亲请放心下载,附件下载的财富值只针对其他童鞋,
提问者无需再支付财富值了哟,么么哒!
http://pan.baidu.com/share/home?uk=4013941888&view=share#category/type=0
追问
可不可以转CAD版吗?
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询