某用户的电能表为“220V 20A”.该户电路中有40W日光灯40盏,60W电灯20盏.问:(1)如果晚上灯都亮时,

某用户的电能表为“220V20A”.该户电路中有40W日光灯40盏,60W电灯20盏.问:(1)如果晚上灯都亮时,能否再接入一只2千瓦的电炉?(2)若该电路上电流实际为1... 某用户的电能表为“220V 20A”.该户电路中有40W日光灯40盏,60W电灯20盏.问:(1)如果晚上灯都亮时,能否再接入一只2千瓦的电炉?(2)若该电路上电流实际为18安,还能接入一只多大功率的用电器? 展开
 我来答
各C画扇238
2014-10-13 · TA获得超过233个赞
知道答主
回答量:142
采纳率:50%
帮助的人:61万
展开全部
(1)电路最大功率P=UI=220V×20A=4400W,
40W日光灯40盏,60W电灯20盏和2千瓦的电炉的总功率P 1 =40W×40+60W×20+2000W=4800W>4400W,所以不能再接入一只2千瓦的电炉.
答:不能再接入一只2千瓦的电炉.
(2)电路上电流实际为18安时,电路最大功率P 2 =UI 1 =220V×18A=3960W,
还能接入一只功率为P-P 2 =4400W-3960W=440W的用电器.
答:还能接入一只440W的用电器.

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式