Eplan 画图时怎么画两相“马达保护开关”和竖相时怎么画“接触器3相主触点”
画图时碰到点问题,希望各位大师指点,在画“马达保护开关时”有一个“马达保护开关可变”应该时画多相的,但是不知道怎么画多相比如两相,还有一个是在画接触器主触点时,横行画三相...
画图时碰到点问题,希望各位大师指点,在画“马达保护开关时”有一个“马达保护开关 可变”应该时画多相的,但是不知道怎么画多相比如两相,还有一个是在画接触器主触点时,横行画三相时按住鼠标左键不松直接托接就OK,但是竖相时不行不知道怎样设置。以下是相应图片请指教
展开
2个回答
展开全部
更多追问追答
追问
你好我的是版本是2.1SP1,可能是第二个问题我没有表达清楚,其实很简单我就是想无论横还是竖的情况下,只出再一个符号,但是竖相的时候第每一对触点都会出现一个对应的符号请看我的第二张图片,
其中-?K1/-?K2/-?K3本来为一组主触点应该只会出现一个符号,但是我出现的效果是出现了3个,-?K4就是我想的竖向效果
追答
虽然还是没看懂你的意思,但是我把可能你需要的情况告诉给你
一次分别出现三个主触点,一个个放置,三个主触点的符号都是K1,都属于一个部件,三个主触点是没有绝对的机械关联(也就是说可以不同时开断,比如分相的断路器) 这种情况的解决方法是:部件放置》部件》功能模板》将一个“常开触点,主触点”增加为三个“常开触点,主触点”,符号定义为“IEC_symbol;1;0;1”。
一次出现一个开关,包含三个主触点,一次性放置,符号是K4,三个主触点属于同一机械关联操作(比如接触器)
这种情况的解决方法是:部件放置》部件》功能模板》将一个“常开触点,主触点”修改为一个“开关 ,三极常开触点”,符号定义为“IEC_symbol;1;78;1”或“IEC_symbol;1;128;1”或“IEC_symbol;1;1521;1”。
插入符号的时候,可以按TAB键切换变量从变量A到H,就可以完成横竖的瞬时切换