在TN-S电力系统中
在TN-S电力系统中,工作零线为什么不能重复接地,而PE线可以重复接地。既然在TN系统中金属外壳与工作零线相接,也就是说PE线和工作零线相接,这就弄不明白上面那句话的意思...
在TN-S电力系统中,工作零线为什么不能重复接地,而PE线可以重复接地。既然在TN系统中金属外壳与工作零线相接,也就是说PE线和工作零线相接,这就弄不明白上面那句话的意思了
请高手帮忙解释一下 展开
请高手帮忙解释一下 展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏5(财富值+成长值)
1个回答
展开全部
首先明白什么是:
TN-S 方式供电系统
它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
TN-S 方式供电系统
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: