电线上标300/500V是什么意思,家庭的电压是220,怎么电线是300/500?
300/500V表示的是额定电压,是电缆线的工作电压等级范围。
单相电压220V,极限最高电压是有可能达到300V的,三相380V极限最高电压是有可能达到500V的。300/500V表示电缆线适用于500v以下。
系统标称电压Un 为220/380V 时,线芯对地的额定电压Uo 应满足所在电力系统中性点接地方式及其运行要求的水平。电缆的额定电压为0.6/1kV,建筑物内的电线线路为300/500V。
扩展资料:
电线电缆中,常标有BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS等符号,这些符号都是电线的一些型号,B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V。电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。
1、BX、BLX:交流电压500V以下的电气设备和照明装置、固定敷设,常用于户外和户内明敷设,特别是寒冷地区。
2、BV、BLV、BVR、BVV、BLVV:交流电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设(BV型或BX型多用于一般家庭和办公室照明)。
3、RV、RVB、RVV、RVVB(V:聚氯乙烯):交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等的连接(RV型铜芯软线多用于机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线)。
参考资料来源:百度百科-通用电线
参考资料来源:百度百科-电缆规格
300/500V表示的是额定电压,是电缆线的工作电压等级范围。家庭的电压220是单相电压。
电力电缆的额定电压一般为0.6/1KV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
扩展资料:
在爆炸性气体环境内、爆炸性粉尘环境内、火灾危险环境内,低压电力、照明线路用的绝缘电线、电缆的额定电压必须不低于工作电压,且不应低于500V,即电线不应低于300/500V,电缆为0.6/1kV。本质安全系统导线绝缘的耐压强度应为2倍额定电压、最低为 500V:即导线绝缘的耐压强度应为450/750V,最低为300/500V,电缆时为0.6/1kV。
火灾自动报警系统的传输线路和50V 以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V 的铜芯绝缘电线和铜芯电缆,即电线额定电压不低于300/300V,电缆额定电压为0.6/1kV。
采用交流220/380V 的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V 的铜芯绝缘电线和铜芯电缆,即电线额定电压不低于 300/500V,电缆额定电压为0.6/1kV。
参考资料来源: 百度百科-电力电缆
300/500V表示的是额定电压。单相电压220V,极限最高电压是有可能达到300V的,三相380V极限最高电压也是有可能达到500V的。
电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃;
扩展资料
举例说明
a) VV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 12706.2-2002
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv,3+1芯,主线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm2。
b) BVVB-450/750V 2×1.5 JB 8734.2-1998
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,额定电压为450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm2。
参考资料来源:百度百科-电缆规格
300/500V表示的是额定电压。
电压Un 为220/380V 时,线芯对地的额定电压Uo 应满足所在电力系统中性点接地方式及其运行要求的水平。电缆的额定电压为0.6/1kV,建筑物内的电线线路为300/500V。
电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V; 中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。
扩展资料
(1)产品用途:本产品适用于交流50Hz,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能用;
(2)产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆;
(3)使用特性A.电缆导体的最高额定温度为70℃。B.短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。C.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
参考资料来源:百度百科-电缆规格
300/500V表示的是额定电压。
电压Un 为220/380V 时,线芯对地的额定电压Uo 应满足所在电力系统中性点接地方式及其运行要求的水平。电缆的额定电压为0.6/1kV,建筑物内的电线线路为300/500V。
产品标准:GB5023、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》
扩展资料
为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。
这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。
参考资料来源:百度百科-电缆规格