电流互感器为什么不能开路
3个回答
展开全部
电流互感器只所以不允许开路,是因为电流互感器的工作原理类似生涯变压器。如果次级开路会产生高压,所以不允许开路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
上海赢海洲
2024-09-05 广告
2024-09-05 广告
电流熔断器是电气系统中至关重要的安全保护元件,它能够在电路中出现过流情况时迅速切断电源,有效防止设备损坏、火灾等安全隐患。我们上海赢海洲新能源科技有限公司深知其重要性,精选高品质材料制造电流熔断器,确保产品具有快速响应、稳定可靠的特点。这些...
点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
展开全部
▂▃▅▆█你问电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。希望能帮助到你。1、ct(简称)正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的东东,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1t以下),次级电压也很低。2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8t以上。3、出现了第2种情况后,简单说点后果吧:a次级产生数千伏电压,对次级绝缘可能击穿,对人员和设备有危险。b铁芯突变饱和则损耗增加,铁芯会发热,容易破坏绝缘。c使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,ct比差和角差加大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不允许开路原因:
由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮 ,很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。
根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。
如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:
1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。
2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。
