短肢剪力墙 连梁
请问各位前辈:在短肢剪力墙结构中的连梁和多肢剪力墙中的连梁的区别是什么啊?短肢剪力墙的连梁截面的高度是怎么定的?在初步设计时,高度该预估多少??它和墙的跨度有什么关系?高...
请问各位前辈:
在短肢剪力墙结构中的连梁和多肢剪力墙中的连梁的区别是什么啊?
短肢剪力墙的连梁截面的高度是怎么定的?在初步设计时,高度该预估多少??它和墙的跨度有什么关系?高度是跨度的1/12~1/18吗?
在布置短肢剪力墙时,其间距有什么规定?
我最近在做一个底部大空间的剪力墙结构,上部用短肢剪力墙结构。是新手,特希望各位前辈能给予帮助!
看了你的解答,明白了一些。能再说详细点就好了,谢谢! 展开
关键也是不知道你想了解什么,你只是想了解概述的话找本书或者网上一搜好多内容啊。这里只能是根据你的问题适当回答。
短肢剪力墙的刚度较普通剪力墙结构弱,有更接近与框架的性质,所以连梁的高度介于普通剪力墙连梁和框架梁之间,其配筋难度比普通剪力墙结构稍低一些。
-----
连梁高度按照建筑要求来吧,一般高跨比在1/5~1左右,不可能像你说的1/12~1/18
短肢剪力墙布置还是比较灵活的,目前规范规定条款不太多;由于目前理论研究不是太明确,并且该结构相对剪力墙结构抗震性能稍差,所以,规范规定的款项都比普通剪力墙结构指标更严格。
2024-10-27 广告
2024-10-27 广告
不发火细石混凝土楼地面,是我司特色产品之一,专为高安全需求场所设计。该地面材料能经受冲击而不产生火花,有效降低火灾风险,尤其适用于油库、化工厂等易燃易爆环境。其高强度、高耐磨特性,确保长期使用下的稳定性与耐久性。同时,材料环保健康,施工便捷...
点击进入详情页
本回答由湖北卓能达提供
展开全部
连梁是指在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,连梁是指两端与剪力墙在平面内相连的梁。连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。在内力计算中一般对连梁进行刚度折减,但是进行位移计算时一般不做折减。
高层建筑中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩,会引起连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如 :增大剪力墙的洞口宽度 ;在连梁中部开水平缝;在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减 ;对局部内力过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计符合要求。
高层建筑中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩,会引起连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如 :增大剪力墙的洞口宽度 ;在连梁中部开水平缝;在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减 ;对局部内力过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计符合要求。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
关于短肢剪力墙的要求,你可以去看看北京院的建筑结构专业技术措施5.5.5中的阐述。
对于连梁,不论是正常墙肢还是短肢剪力墙的相连的连梁,都是同等对待,但是短肢剪力墙的抗震等级要比普通剪力墙的抗震等级提高一级,所以连梁要求相应的也就提高了。
剪力墙结构的连梁高度是由建筑的洞口定的,如果在计算的时候算不下来,才会去调整,一般就是建筑门窗洞口上皮到上一层楼面的高度就是连梁高了,没有几分之一的说法,间距上也没有规定,只要是大于400以上的洞口就设置连梁,小于400的洞口直接设置洞边附加筋就可以了。
对于连梁,不论是正常墙肢还是短肢剪力墙的相连的连梁,都是同等对待,但是短肢剪力墙的抗震等级要比普通剪力墙的抗震等级提高一级,所以连梁要求相应的也就提高了。
剪力墙结构的连梁高度是由建筑的洞口定的,如果在计算的时候算不下来,才会去调整,一般就是建筑门窗洞口上皮到上一层楼面的高度就是连梁高了,没有几分之一的说法,间距上也没有规定,只要是大于400以上的洞口就设置连梁,小于400的洞口直接设置洞边附加筋就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我没啥说的,只是提醒你下抗震等级要提高一级
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
抗剪立
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询