  看图平法钢筋标注理解三处标注:

  集中标注:

  DL7(6)300×550表示第7号地梁,6跨,梁截面宽300、高550mm(在平法16G101-3中,没有DL代号,即DL注写不符合平法基础梁制图规则。答是按拼音头字母答为“地梁”的);

  Φ8@100/150(2)表示箍筋为HPB300钢筋,直径8mm、加密区间距100、非加密区间距150mm,两肢箍;

  2C25表示梁上部通长筋HRB400,2根直径25;

  N4C12表示梁的两个侧面共配置4C12的受扭纵向钢筋,毎侧各配置2C12。

  原位标注:

  基础旁边的3C25表示梁端支座上部3根直径25,其中2根是通长筋,1根是非通长筋(读到这里,我认为设计有误:①原位标注中基础梁上部不可能存在非通长筋。又加②集中标注中基础梁代号DL不符合平法基础梁制图规则。③集中标注中注写基础梁箍筋不符合平法制图规则。);

  3C18表示该两跨梁下部纵筋为HRB400,3根直径18纵向钢筋。

  基础旁边的3C25与总标注的2C25不矛盾么?

  是基础梁3C25不可能成立。若是框架梁KL,原位标注3C25与集中标注的2C25不矛盾。

旁人GXX
高粉答主

2016-12-19 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.4亿
展开全部
1、7#地梁,共6跨,梁截面宽300、高550mm;箍筋HPB300级,直径8mm、加密区间距100、非加密区间距150mm,两肢箍;上部通长筋HRB400级,2根直径25;下部底筋HRB400级,3根直径18mm;支座上部3根直径25(其中两根角筋既是通长筋也是负筋);抗扭腰筋每侧根2共4根直径12mm的HRB400级钢筋。
2、11G101-1图集规定“原位标注优先”,没有矛盾。
3、这张图,①DL不是平法标注的代号;②地梁不应该有箍筋加密的措施!③本跨内缺失支座原位标注;④所以这应该是地框梁DKL。
追问
地梁顶标高与承台顶标高相同,DL还属于框架梁还是承台梁?在广联达钢筋算量软件中应该用基础梁画图输入还是承台梁画图输入?
追答
地梁顶标高与承台顶标高相同的,则此梁既是拉梁又是底层填充墙的基础梁。
但是,就没有框架结构独有的基本抗震构造措施—-箍筋加密区。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
放纵我bM
2016-12-19 · TA获得超过155个赞
知道小有建树答主
回答量:143
采纳率:100%
帮助的人:45万
展开全部
1、这是集中标注也原位标注的区别,集中标注是显示这根梁共有的或者说是相同的配筋信息,而原位标注是对集中标注的特别注写,当两者出现差异时,按照原位标注的信息为准,这些钢筋图集上都有说明,你可以好好看看
2、对于梁的原位标注配筋形式来讲,大概分为框架梁和基础梁
(1)框架梁:上部原位标注钢筋一般只存在支座负筋,就像你图纸上的3C25,它只在支座的位置,或左边或右边,而下部原位标注钢筋一般只会在梁的中间位置标注,而支座位置是不可能存在钢筋信息的。这和钢筋的受力有关系,图集上也有相关的说明;
(2)基础梁:其实基础梁和框架梁正好相反,支座原位负筋存在梁下部,而上部钢筋只会存在跨中位置;