电路,题目如图
2个回答
2017-05-19 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
解:Ua(相量)=220∠0°,Ub(相量)=220∠-120°,Uc(相量)=220∠120°。Z=6+j8=10∠53.13°(Ω)。
Ia(相量)=Ua(相量)/Z=220∠0°/10∠53.13°=22∠-53.13°(A),
Ib(相量)=Ub(相量)/Z=22∠-173.13°(A),Ic(相量)=22∠66.87°(A)。
(1)ia=22√2sin(100t-53.13°),ib=22√2sin(100t-173.13°),ic=22√2sin(100t+66.87°)。
(2)电压与电流的相位差φ=53.13°,所以三相总功率为:P=3UIcosφ=3×220×22×cos53.13°=8712(W)。
(3)由于A相负载断路,所以A相电流为零。
由于中线的存在,B、C相负载电压被强制为相电压,故B、C相电流不会改变,根据KCL:
IN'N(相量)=Ib(相量)+Ic(相量)。
由于三相对称时,Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量)=0,所以:
IN'N(相量)=-Ia(相量)=-22∠-53.13°=22(-0.6+j0.8)=22∠126.87°(A)。
所以中线电流为:iN'N=22√2sin(100t+126.87°)(A)。
