如何规范柴油发电机房的通风
2020-04-14 · 百度认证:山东赛马力发电设备官方账号
赛马力发电设备
山东赛马力发电设备创建于2007年,中国发电机组出口十强企业,14年专注发电机机组行业技术研发,拥有专利技术40余项,致力于为客户带来更好的产品与服务,成为中国发电机组行业领导者。
向TA提问
关注
展开全部
柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。
工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。
柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。
柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。
柴油发电机房一定要注意通风和排烟,不然会影响发电机的使用,造成发电机的损坏,对于不能停电的公司来说,发电机损坏可是一件很不好的事情。
展开全部
柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)中有柴油发电机房内的储油间应设机械通风,风量应按≥5次/h(北京市的技术措施中是3次/h)换气选取。这个规定。我个人认为,因为这是柴发机组不工作时的机房通风量,机房部分按3次/h计算就可以,至于机房内的储油间,因为面积很小,按5次/h计算风量大不了多少,比较保险一些。
在标准图集15D202-2《柴油发电机组设计与安装》中要求平时的通风量要参照《锅炉房设计规范》GB50041-2008第15.3.7条计算。但是我认为这个提法不妥,因为这个通风量是锅炉运行时锅炉房的通风量,而我们计算的是柴发机组不工作时,机房的通风量。
第二,机组的通风量,这个是机组工作时的通风量。柴油发电机有空气冷却和水冷却两种冷却方式,当采用风冷冷却方式时,要求柴油发电机房最高温度不应大于35℃。技术措施于是给出了复杂的计算公式和估算取值。其实在标准图集15D202-2《柴油发电机组设计与安装》中给了根据康明斯的样本给出的最小进风面积和排风面积。在柴发机房有条件直接做进风和排风竖风道时直接按这个尺寸就好了,这个属于自然进风,机组自带压力排风的情况。如果柴发机房内没条件做进排风竖风道或者面积不够时,需要增设送排风机保证风量的供给和排出,风量在这个表里也有提供,风压要根据您设计时的实际情况计算了。
当柴油发电机房采用水冷却时,可按柴油机额定功率不小于20m3/(kW·h)计算进风量。我最近这八九年都没有做过水冷却的柴发,都是空气冷却的柴发机组。
需要注意的是柴油发电机房排风量应为进风量减去燃烧空气量;柴油发电机燃烧空气量,可按柴油机额定功率7m3/(kW·h)计算。送风量大于排风量和我们平时做的通风系统不太一样。
第三,是排烟。柴发机组是烧油的,会有烟气的排放。要有合理的排烟道的位置,排烟要避开居民敏感区,排烟口宜内置排烟道至屋顶。当排烟口设置在裙房屋顶时,应根据环保要求将烟气处理后再进行排放。需要注意的是排烟管是要消声处理的。柴发烟囱的直径可以参考烟囱厂家的样本的尺寸,比如
最后提醒一下各位智友,柴发的油路设计也是我们暖通专业的设计范围哦,千万别忘了。
通风是发电机组机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响柴油机发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由排风机抽出。机房内要有足够的新风补充。柴油机在运行时,机房的换气量应等于或大于柴油机燃烧所需新风量与维持机房室温所需新风量之和。维持室温所需新风量由下式计算:
C=0.078PT
式中C———需要的新风量(m3/s);
P———柴油机额定功率(kW);
T———机房温升(℃)。
维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取,若无资料时,可按每千瓦功率需要0.1m3/mim计算(柴油机功率按发电机主发电功率千瓦数的1.1倍配备)。柴油发电机房的通风一般采取排风设置热风管道,进风为自然进风的方式。热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器。进风口与出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求:
S1≥1.5s
S2≥1.8s式中
S———柴油机散热面积;
S1———出风口面积;
S2———进风口面积。
在寒冷地区应注意进风口、排风口平时对机房温度的影响,以免机房温度过低影响机组的启动。风口与室外的连接处可设风门,平时处于关闭状态,机组运行时能自动开启。
C=0.078PT
说的还是比较合理,发电机组储油间通风排烟分开比较好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |