1、操作人员要持有特种岗位操作证(高压进网证),且高压操作必须两人进行,一人操作,一人监护。
2、操作人员必须了解高压开关柜状态和工作内容,熟悉所操作的高压开关柜的性能及操作方法,操作时要做好安全组织措施和安全技术措施,雷电时禁止倒闸操作;
3、严禁对高压环网柜进行操作;
4、对SF6开关柜操作前应先检查SF6的压力表指示是否在正常范围内(不低于5个大气压)
5、所使用的工具必须达到安全使用标准,操作前应检查绝缘手套、绝缘鞋、操作杆,如果有受潮、断裂、破损现象,以及绝缘登记低于所要操作的电压,则禁止操作。
6、操作时应穿好绝缘些,戴好绝缘手套。祥泰电气-高压开关柜
7、严格按照操作顺序进行操作。
8、停电后应在高压开关柜上悬挂警示牌并上锁。
海角t天边
高粉答主

2017-10-24 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:3.5万
采纳率:93%
帮助的人:4479万
展开全部
高压开关柜的停电和送电、合接地开关等操作,必须严格按照电气安规规定执行,必须办理操作票,操作票严格按照开关系统流程编写及审核,一人监护一人执行,