可燃气体报警系统的报警值设置如下:下限默认为25%lel(可调整5%lel~40%lel);上限默认为50%lel(可从10%lel调整到100%lel)。
设置依据如下:可燃气体报警器的测量范围为0-100%LEL,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。
当探测器具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的范围内,上限报警设置应为50%lel。对于只有一个报警设置的探测器,报警设置应在1%lel至25%lel的范围内。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/aa18972bd40735fa12649a3293510fb30e2408a1?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto
深圳市纽福斯科技有限公司
2021-07-23 广告
①特种设备: 是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。其中锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道为承压类特种设备;电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。 ... 点击进入详情页
本回答由深圳市纽福斯科技有限公司提供
犀利又伶俐灬乖乖9513
2017-12-15 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:3.4万
展开全部
一、在一个密闭空间内,当任意两点间的水平距离超过8m时,可设置两个或多个可燃气体探测器,并应符合下列规定: 1、当使用石油液化气或比重大于0.75的混合气时,可燃气体报警器距释放源中心的水平安装距离不应大于3m
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天津亚丽安报警设备
2018-11-15 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
亚丽安出品的可燃气体探测器的探测半径可达7.5米,并可连接控制器达到一对多的控制效果。