无功补偿为变压器容量的多少合适呢?

 我来答
百度网友3207a44a1
推荐于2017-09-17 · TA获得超过420个赞
知道答主
回答量:122
采纳率:0%
帮助的人:115万
展开全部
30%以下,
330~500kV 变电所无功补偿装置设计技术规定(DL 5014-92)第2.0.3条

第2.0.3 条并联电容器组和低压并联电抗器组的补偿容量,宜分别为主变压器容量的30%以下。无功补偿装置,应根据无功负荷增长和电网结构变化分期装设。
百度网友dc281c0
2009-04-05 · TA获得超过3353个赞
知道小有建树答主
回答量:908
采纳率:73%
帮助的人:287万
展开全部
无功补偿严格来说要根据负载特性及未补前的因素来定,但因为现在有微机自动投切,所以我们成套厂家常规作法是按变压器容量的30%到40%来补。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
看待自己看待你d3
2009-04-05 · TA获得超过434个赞
知道答主
回答量:266
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
一般不超过30%。很简单的问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiaxiangnanhai
2009-04-05 · TA获得超过8727个赞
知道大有可为答主
回答量:5025
采纳率:0%
帮助的人:2461万
展开全部
60%左右就可以了.KVAR
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2009-04-05 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
按每KW负载选取补偿电容量作为计算准则:
功率因数从0.7提高至0.95时每KW所需电容补偿量:0.691千乏。
功率因数从0.75提高至0.95时每KW所需电容补偿量:0.553千乏。
功率因数从0.8提高至0.95时每KW所需电容补偿量:0.421千乏。

参考资料: 《简明实用电工手册》