如何设置消防应急照明?

 我来答
火烧芸club
2018-08-14 · TA获得超过4905个赞
知道大有可为答主
回答量:3268
采纳率:100%
帮助的人:989万
展开全部

设置火灾应急照明灯时需保证继续工作所需照度的场所,火灾应急照明灯的工作方式分为专用和混用两种:前者平时强行启点;后者与正常工作照明一样,平时即点亮作为工作照明的一部分,往往装有照明开关,必要时需在火灾事故发生后强行启点。高层住宅的楼梯间照明一般兼作火灾应急及疏散照明,通常楼梯灯采用定时自熄开关,因此需要具有火灾时强行启点功能。

火灾应急照明的电源可以是柴油发电机组、蓄电池组或电力网电源中任意两种组合,以满足双电源、双回路供电的要求。火灾应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足下列要求:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(其中金融商业交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s。

对火灾应急照明可以集中供电,也可分散供电。大中型建筑多采用集中式供电,总配电箱设在建筑底层,以干线向各层照明配电箱供电,各层照明配电箱装于楼梯间或附近,每回路干线上连接的配电箱数不超过三个,此时的火灾应急照明电源无论是从专用干线分配电箱取得,还是从与正常照明混合使用的干线分配电箱取得,在有应急备用电源的地方,都要从最末一级的分配电箱中进行自动切换。国家工程建设消防技术标准规定,火灾应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应少于30min。

小型单元式火灾应急照明灯,蓄电池多为镍镉电池,或小型密封铅蓄电池。优点是可靠、灵活、安装方便。缺点是费用高、检查维护不便。

火灾应急照明灯应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩,通常除了透光部分设玻璃外,其外壳须用金属材料或难燃材料制成。一般,火灾应急照明灯平时不亮,当遇有火警时接受指令,按要求分区点亮或全部点亮。国家工程建设消防技术标准规定,火灾应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。