单片机AD转换问题

1、STC12C5A60S2单片机自带AD通道。2、用单片机的供电电源4.9V,接两个电阻,阻值分加为75K和93K,电阻中间接一个1.2K的电阻,后面一个2.2μF电容... 1、STC12C5A60S2单片机自带AD通道。
2、用单片机的供电电源4.9V,接两个电阻,阻值分加为75K和93K,电阻中间接一个1.2K的电阻,后面一个2.2μF电容,相当于与93K电阻并联接GND。
3、未接入单片机P1.0口时,1.2K后电压为2.76V,但,接入单片机P1.01口后,电压变为4.03V,TFT屏显示电压为4.03V,而且小数点后两位在不停的变化,正负3之间。
4、是外部电路的问题 ,还是内部程序的问题?请大家多多指教!
不知为什么?显示有问题,请大家指点,程序哪里出了问题 ?
DYAD GetADCResult()//Get ADC result
{
u8 ch;
ch=0x00;
P1M1=0x01;
P1M0=0x01;
P1ASF=0x01; //Set all P1 as analog input port
ADC_RES=0; //Clear previous result
ADC_RESL=0; //Clear previous result
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ch;
delay2ms();
ADC_CONTR=ADC_CONTR|ADC_START;
_nop_(); //Must wait before inquiry
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//Wait complete flag
ADC_CONTR&=~ADC_FLAG; //Close ADC
return(ADC_RES*4+ADC_RESL); //Return ADC result
展开
 我来答
无畏无知者

2018-02-23 · TA获得超过4.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:86%
帮助的人:5204万
展开全部
你的AD信号输入到底是P1.0,还是P1.01?
AD信号输入的 PIO端口需要设置为模拟输入才行;
追问
P1.0口。
如何设置为模拟输入