185电缆可以带多少千瓦

 我来答
帐号已注销
2020-06-29 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

能承受3723瓦的负荷。

185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A;

计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;

185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。

单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。如果是有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。

扩展资料:

计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按民热条件选择电器工导体的依据。

求得计算负荷的手段称为负荷计算。我国普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。

参考资料来源:百度百科-负荷

真梦缘2
2018-12-10 · TA获得超过4990个赞
知道大有可为答主
回答量:5684
采纳率:49%
帮助的人:237万
展开全部
4x185的铜芯电缆能带226~262KW的负荷。
查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。
这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。
取I=530A时,负荷功率可如下计算:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x530x0.75=262KW。
电缆计算条件:
1.线芯长期工作温度: 70°;
2. 环境温度: 25° ;
3. 埋地深度: 1000mm;
4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工学王老师
高粉答主

推荐于2020-03-04 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:84%
帮助的人:5946万
展开全部
YJV-0.6/1KV 1(3*185+1*95)电缆长期连续负荷载流量;
在空气中明敷(环境温度40°C),415A;负载功率 :850kw
直埋敷设(环境温度20°C),304A。负载功率 :640kw
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
过客EMNpl
2021-11-08
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:417
展开全部
800变压器可以带多少个千
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答