这个电路图的原理是什么?
展开全部
电路中FR为热继电器的常闭触头,正常情况闭合。主回路过载时该触头断开,整个控制回路失电。
SB1为停止按钮,按下SB1整个控制回路失电。
SB2、SB3是按钮;KM1、KM2、KM3是接触器;KT是通电延时,延时断开的时间继电器;SQ1是行程开关。
初始状态:KT、KM1、KM2、KM3线圈均为失电状态,所对应的的触头均无动作。
工作状态1:初始状态下按下SB3,KM1、KM3线圈同时得电,KM1常开触头闭合,形成自锁。KM3常闭触头断开,使SB2失效。因为KM1的自锁已经形成,所以当SB3松开时,电路的状态保持不变。直到按下SB1或者SQ1动作,电路恢复初始状态。
工作状态2:初始状态下按下SB2,KT、KM2线圈同时得电,KT时间继电器开始计时。KM2常开触头闭合,使KM1线圈得电。KM1常开触头闭合,形成自锁。电路中KM1的自锁已经形成,所以当SB2松开时,电路的状态保持不变。因为KM2的常开常闭触头动作存在短暂的先后顺序,所以KM3线圈在现状态下一直不会得电。当KT计时完成,KT常闭触头断开,KM2线圈失电,KM2对应的常开常闭恢复初始状态。此时KM3线圈得电,KM3常闭触头断开,使SB2失效,同时KT线圈失电。电路状态保持稳定。直到按下SB1或者SQ1动作,电路恢复初始状态。
总结一下:SB3的作用是KM1、KM3线圈同时得电;SB2的作用是让KM1线圈先得电,一段时间后KM3线圈再得电。在电路工作状态的任何时候,按下SB1、FR保护、SQ1动作(在SB2、SB3未松开时SQ1失效)都可以让电路恢复初始状态。
本人毕业于电气工程专业,现一直从事专业对口工作,希望可以帮到你,你也可以继续向我提问,望采纳。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询