无负压供水设备运行原理,麻烦讲具体点
1个回答
展开全部
(1)市政水源因故停水且水源罐贮水也己消耗完,设备会自动停机(禁止运行)。水源正常后自动恢复运行。
(2)为进一步减小直接抽吸对市政水源的影响,可选购一只水源隔离阀及控制仪表,从而可任意设定允许抽吸的最低压力,当市政水源入口压力降到允许抽吸的最低压力时,水源隔离装轩会自动启动,设备将切换到以补偿罐为水源自动供水。也可考虑选购廉价的节流装置代替隔离阀,限制自来水进水流量,供水不足部分靠水源罐补偿。
(3)当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过水源罐、旁通管路直接向用户管网供水。
(4)当市政管网欠压时,设备自动启动,在原有水压基础上变频调速增压(恒压)供水,由于按“差多少,补多少”原则增压,所以在全流量范围即满足了用户恒压供水的需求,同时又实现了高效节能运行。运行过程中密闭的海洋法罐只相当于一段管路,新鲜卫生的自来水不断流过水源罐(或承压水池),不会遭受外界污染。
(5)当市政水源压力太低,自来水进水小于设备供水(水源罐出水)时,靠水源罐贮水容积来补偿市政水源的不足。水源罐提供的最大补偿水量与水源罐总容积相同V补=V总。
水源罐提供补偿水量期间,靠真空抑制(自动进、排气阀),使空气自动进入罐体,可避免对市政管网造成负面抽吸作用(即所谓无负压无吸程),并可保证水源罐容积全部被有效利用。