美的空调运行一段时间显示E1外机不工作,换了主板和风扇马达还是不行,万能表测试都没问题。但还是不行
1个回答
展开全部
格力E1是故障信号,压缩机高压保护。
原因:
1、如果近期维修过,可能是过量冲注,造成压力高。
2、室外机环境,高温/通风不畅、环境恶劣。
3、电路方面:复位主板,检查高压开关,应该导通,如果不通,维修。
解决方法:
1、检查运行电流,若电流达到10,3A(3P)或13,2A(5P)过流保护器断开;
2、检查系统高压,若高压达到27KG/CM2时,高压保护开关断开;
3、检测电源是否缺相,若缺相则电流过大,造成过电流保护;
4、室外机冷凝器是否太脏,是否影响热交换而高压保护;
5、室外机风机是否运转或是运转速度太低;
6、制冷管路是否堵塞。
原因:
