KBG管的施工方法是什么
KBG管工程施工工艺讲解
目前愈来愈多的地区会应用KBG管这类建筑管材,给我们的平时生活带来了便捷。据了解,KBG管材能够有效的避免出现电线短路的问题,很多的人问及KBG管工程施工工艺是什么的问题,我们看一看详细介绍吧。
工艺制作流程:原材料的入场查验--线测定位--预制弯管、螺纹管接头与箱盒紧--切槽打孔(墙砖或砌体结构)--箱盒定向牢固--管路敷设--管路固定。
材料的进场查验:(1)为了确保进场的KBG管贴合国家行业标准的原则,KBG管的管材连接附件及盒(箱),宜建议选用同一金属材料制作,产品应该有产品合格证。(2)KBG管的管材及连接附件,安装使用前外表核验应合乎以下标准:型号规格符合构思标准。管材表面上有明显的产品标志;金属内、外壁镀层良好、均匀分布无表皮脱落、生锈等状况;管材及连接附件内、外壁表面光洁、无裂纹、毛刺现象、飞边、砂眼、有气泡、形变等缺点;管材及连接附件,壁厚均匀分布、管口平整、光滑。
(3)套接管件的长度不小于管外径的2.5倍;套管管道配件核心突显的凹形槽弧度均匀分布,位置合理,垂直。
(4)弯起的管材及连接附件,弧度呈均匀分布状,且不应该有褶皱、凹洞、隙缝、弯起、死弯等缺陷,管材焊缝处于外侧。
(5)扣压常用工具应配套,搬运灵便,有利于操作。
2. 测线定位:
(1)依据建筑工程图纸明确箱、盒轴线具体位置,以土建工程弹出的水平为标准,挂线找平,线坠找正,标明箱、盒实际具体位置。一排排、陈列的箱、盒具体位置,应挂通线或十字线。
(2)暗配的线管路宜沿最近的线路铺设,并降低弯起,埋进墙或混凝土内的连接管,与墙或混凝土的表面上净距不可少于15mm。
3. 预制构件弯管、爪形螺纹管接头与箱盒牢固:
(1)预制构件弯管可建议选用冷煨弯及定型弯管,通常管径25mm及之下时,可用到手扳煨管器。既将管道捅入煨管器,逐渐煨出所需弯管;管径32m及之下时,可用到液压弯管器。
(2)将爪形螺纹管接头与盒箱连接,采用专用搬子锁。
4. 切槽开孔:墙砖或砌体需切割槽时,应在槽两侧弹线,用切割机及錾子剔槽。槽宽比管外径大5mm为宜箱、盒孔不适合过大。
5. 箱、盒定向稳固:
墙砖或砌体墙的箱、盒,用强度不小于水泥砂浆控制住,铺平、牢固、坐标正确。现制混泥土或楼层板上的箱、盒应先安装使用好卡铁,将卡铁点焊在钢筋上,若为木模板时可以用钉子,细铅丝将箱、盒绑扎同定在模板上。
6. 管路敷设:
(1)管材断开建议选用钢锯、沙轮片锯实行切管,断口处应齐平不歪斜,管口刮铣平滑、无毛刺现象,管内屑应除干净。
(2)管路连接建议选用直管头连接,管的插口应在其管接头内核心即中心处,建议选用90°角弯管接头时,管的插口应插进90°角弯管的承插口处,并应合理,再应用压接器压接。压接后,在连连接处擦抹铅油,使其整个的线路构成详细的统一标准接地体。
2023-06-12 广告
2021-10-08 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
管施工方法:
1、
KBG
管明敷设时,宜沿最近的路线敷设,弯曲半径不应小于管外径的6
倍,当有两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4
倍。
2、KBG
管弯曲处不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,管材弯扁程度不应大于
管外径的10%。
3、
KBG
管敷设两个接线点之间的距离应符合下列规定:
对无弯管路时不超过30m;
有一个弯曲(90°-150°)时不超过20m;
有两个弯曲(90°-150°)时不超过15m;
有三个弯曲(90°-150°)时不超过8m。
4、KBG
管明敷时吊架规格不应小于下列规定:
圆钢:直径6mm
扁钢;30mm*3mm
角钢;25mm*25mm*3mm
埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80mm。
5、KBG
管水平或垂直明敷时,其水平或垂直安装的允许偏差为
1.5‰,全
长偏差不应大于管内经的1/2。
6、KBG
管明敷时,排列整齐、固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合
下表规定:
敷设方式
管直径(mm)
16-20
25-32
40
吊架、支架
或
沿墙敷设
固定点间的最大距离(m)
1.0
1.5
2.0
。
7、KBG
管敷设时,其固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒边缘的距离
宜为150-300mm。
8、KBG
管进入落地式配电箱(柜)时排列整齐,管口出配电箱(柜)基础
面应为50-80mm。
9、KBG
管连接应采用专用工具进行,不应敲打形成压点,严禁熔焊连接。
管路为水平敷设时扣压点在管路上、下方分别扣压;管路垂直敷设时扣压点应在
管路左、右侧分别扣压。
10、当KBG
管径小于φ
25
以下时,每端压点不应少于2
点;当管径大于φ
25
时,每端扣压点不应少于
3
处,且扣压点对称、间距均匀。扣压点深度应不
小于1.0mm,且扣压牢固、表面光滑、管内畅通。管壁扣压形成的凹凸点不应有
毛刺。
11、KBG
管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁
紧且内壁光滑便于穿线。
12、
KBG
管及其金属附件组成的电线管路时,当管与管、管与盒(箱)连
接符合规定要求时,连接处可不设置跨接线,但KBG
管及金属附件等作为外露可
导电部分应与建筑物内的等电位联结位置联结,KBG
管联结处严禁熔焊连接。