漏电保护器内部结构包括哪几部分?具体的工作原理是什么?
漏电保护器是为了保证用电安全而安装在电气线路中的重要安全开关,当电气设备或线路发生漏电引起人身触电事故时能迅速可靠的切断电源,保护人身安全。常用的漏电保护器主要由断路器与漏电检测保护装置构成,具有短路、过载、漏电保护功能,下面我们来看一下它的具体结构与工作原理。
漏电保护器内部结构(断路器与漏电检测保护装置)
断路器内部结构:断路器内部结构其实比较简单,主要由热过载元件与机械脱扣装置组成,当线路设备过载或短路发生时,热过载元件发生弯曲变形触动机械脱扣装置动作,切断电气设备线路而起到保护作用。
漏电检测保护装置内部结构:漏电检测保护装置相对复杂,主要由零序电流互感器(检测)、信号电路控制板(信号电流驱动放大)、脱扣线圈(脱扣驱动机构)。
零序电流互感器: 零序电流互感器是保护装置的检测机构,由磁芯与二次绕组线圈构成。电气主回路穿插磁芯线圈而过,线路正常工作时电流矢量和为零(穿过互感器线圈的线路电流值大小相互抵消,不会产生磁场),次级线圈不会产生感应电压,当线路电流矢量和不为零时,二次绕组会产生感应电压给信号线路板处理。
信号电路控制板:信号控制板主要处理来自于零序互感器的信号电压,主要包括整流与驱动放大电路,通过线路板整流输出到可控硅的触发极,如达到可控硅导通条件,可控硅导通给脱扣器线圈提供工作电压。
脱扣线圈:脱扣线圈是漏电保护器的执行机构,通过机械连杆与断路器脱扣装置连接。当脱扣器线圈得电时,线圈产生磁场力带动衔铁动作,衔铁与连杆相连,带动断路器脱扣装置动作切断电气线路设备。
漏电保护器工作原理
漏电保护器具体的工作原理是:当设备和线路发生漏电引起触电事故时,电气线路会产生两个工作回路,一个是正常工作回路,另一个为漏电电气回路。漏电回路电流路线经火线、触电对象、大地形成回路,由于大地没经过零序互感器,此时零序互感器电流矢量和不为零(电流值大小为漏电电流值),二次绕组产生感应电压经驱动板触发可控硅导通,脱扣器线圈得电工作,衔铁通过连杆带动脱扣机构动作而跳闸保护。
实际使用中的漏电保护器因保护对象的不同规格大小有一定差异,在使用过程中我们应定期对漏电保护功能进行测试(每月一次),通过按压测试按钮看漏电保护器能否可靠动作来判断其好坏,以保证其保护功能的完好与可靠!
漏电保护器的工作原理是:将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。