冰箱下面突然不冷冻了什么原因
3个回答
展开全部
1.当冰箱出现不制冷时,我们应该首先检查电源的连接是否正常,检查冰箱内的灯是不是正常,也可以进一步用电笔进行测试。
2.如果电源连接正常可以监听下压缩机是否正常工作。压缩机在正常工作时会发出细小的马达振动声。当压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
解决办法:打开机壳,更换新的缓冲管,或将拧紧螺钉。
3.倘若压缩机能正常运转的话,接下来可以检查下制冷系统中的制冷剂是否用完具体的判断方法:可以让冰箱运行3-5分钟后,切掉电源,听听看是否有水流声。如果没有声响。就说明制冷系统中的制冷剂已经用完或者泄漏。也可能是压缩机失去工作能力。
解决办法:如果出现系统泄漏,通过找过系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
4.冰箱毛细管出现阻塞也会造成冰箱不制冷。当冰箱中的毛细管出现阻塞时会造成制冷剂不能进入蒸发器中吸热发挥效果,而造成电冰箱的温度居高不下。冰箱的类型不同,制冷情况也会有所区别。如果冰箱属于间冷式出现不制冰故障时,可以检查下冰箱的风机是否正常运作:打开冰箱冷藏室门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。
解决办法:毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除! 另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
