漏电保护器合不上出线段都是火线?
10个回答
展开全部
还有一种可能是,接线时把零线的位置搞错了,4P的漏保中有一根是进零线的,而且里面控制漏电脱扣继电器的是接在火线和零线之间的,一旦接在了两根火线上,就把与继电器串联的晶闸管击穿了,就再也合不上闸了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
另一种可能是接线时零线位置混淆,漏电保护4P中的一个在零线,内部漏电控制跳闸继电器接在火线与零线之间,一旦接上两条火线,与晶闸管串接的继电器就不能锁门。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还有一种可能是,接线时把零线的位置搞错了,4P的漏保中有一根是进零线的,而且里面控制漏电脱扣继电器的是接在火线和零线之间的,一旦接在了两根火线上,就把与继电器串联的晶闸管击穿了,就再也合不上闸了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
另一种可能是零线的位置在布线过程中出错。4P的一个漏电保护连接到零线,漏电跳闸继电器连接在带电线路和零线之间。一旦连接到两条带电线路,与继电器串联的晶闸管将断开,开关将不会再次闭合
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
请查一下是否把火线错接到漏电保护器的零线上口端子了,如果是,那么改正后即可合闸送电。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?