热继电器怎么选 热继电器如何选
展开全部
1、热继电器(1.1=1.3Ie),热继电器的电流=1.3*26=33.8A≈34A,建议选购工作电流是28-40A的热继电器。
2、热继电器额定电流选择方法: 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。
3、热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流;当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
