当出现下列情况之一时,可终止加载:
(1) 在 某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5 倍。
(2) 按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm 时。
(3) 按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9 倍。
(4) 对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。