怎样计算电线电缆的承受电流?
1个回答
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
电线截面积与安全载流量的计算\x0d\x0a一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。\x0d\x0a一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>\x0d\x0a一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的\x0d\x0a\x0d\x0a推荐值4×8A/mm2=32A\x0d\x0a二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2\x0d\x0a\x0d\x0a)I-----负载电流(A)\x0d\x0a三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI\x0d\x0a对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。\x0d\x0a不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是\x0d\x0a\x0d\x0aI=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)\x0d\x0a但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成\x0d\x0aI=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)\x0d\x0a也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。\x0d\x0a估算口诀:\x0d\x0a二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。\x0d\x0a条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。\x0d\x0a说明:\x0d\x0a(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得\x0d\x0a。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。\x0d\x0a“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)\x0d\x0a\x0d\x0a。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。\x0d\x0a“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之\x0d\x0a\x0d\x0a间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推\x0d\x0a\x0d\x0a。\x0d\x0a“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线\x0d\x0a\x0d\x0a载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线\x0d\x0a\x0d\x0a加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。\x0d\x0a各规格铜线的负载电流量\x0d\x0a十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,穿管、温度,八、九折。\x0d\x0a裸线加一半.铜线升级算。.\x0d\x0a给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十\x0d\x0a\x0d\x0a五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,\x0d\x0a说明:只能作为估算,不是很准确。\x0d\x0a另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电\x0d\x0a\x0d\x0a流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选\x0d\x0a\x0d\x0a择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。\x0d\x0a请问:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算\x0d\x0a6mm2×6=36A36A×220V=7920W\x0d\x0a4×6=2424×220=5280W\x0d\x0a2.5×6=1515×220=3300W在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的。\x0d\x0a空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:\x0d\x0a10下五,100上二;25.35,四三界;70,95,两倍半;\x0d\x0a后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。\x0d\x0a关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。\x0d\x0a例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:\x0d\x0a当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8_40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9_45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7_35安。\x0d\x0a(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。\x0d\x0a例如对裸铝线载流量的计算:\x0d\x0a当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5_96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。\x0d\x0a(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。\x0d\x0a例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.\x0d\x0a对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。\x0d\x0a三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。\x0d\x0a\x0d\x0a铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系\x0d\x0a估算口诀:\x0d\x0a二点五下乘以九,往上减一顺号走。\x0d\x0a三十五乘三点五,双双成组减点五。\x0d\x0a条件有变加折算,高温九折铜升级。\x0d\x0a穿管根数二三四,八七六折满载流。\x0d\x0a穿管,温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算。\x0d\x0a导线规格\x0d\x0a1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。\x0d\x0a不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。\x0d\x0a2.5平的铜线=4平的铝线\x0d\x0a5×4=20A\x0d\x0a再加上穿管\x0d\x0a20×0.8=16A的电\x0d\x0a也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部\x0d\x0a\x0d\x0a分)\x0d\x0a铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流\x0d\x0a2.5平方毫米(16A~25A)\x0d\x0a4平方毫米(25A~32A)\x0d\x0a6平方毫米(32A~40A)\x0d\x0a铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流\x0d\x0a2.5平方毫米(13A~20A)\x0d\x0a4平方毫米(20A~25A)\x0d\x0a6平方毫米(25A~32A)\x0d\x0a举例说明:\x0d\x0a1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。\x0d\x0a2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。\x0d\x0a3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。\x0d\x0a4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。\x0d\x0a5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |