关于防火墙说法,下列选项正确是( )。
A.防火墙构造应能在防火墙任意一侧屋架、梁、楼板等受到火灾影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌B.可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙,但必要时防火墙内可设置排气道C...
A.防火墙构造应能在防火墙任意一侧屋架、梁、楼板等受到火灾影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌
B.可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙,但必要时防火墙内可设置排气道
C.建筑内防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上门、窗、洞口之间最近边缘水平距离不应小于2.0m
D.建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙外表面0.4m以上,且防火墙两侧外墙均应为宽度均不小于1.0m不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙耐火极限 展开
防火墙构造应能在防火墙任意一侧屋架、梁、楼板等受到火灾影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌,A选项正确;根据6.1.5,可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道,B选项错误;根据6.1.4,建筑内防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上门、窗、洞口之间最近边缘水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延措施时,该距离不限,C选项错误;根据6.1.3,建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙外表面0.4m以上,且防火墙两侧外墙均应为宽度均不小于2.0m不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙耐火极限,D选项错误。
防火墙构造应能在防火墙任意一侧屋架、梁、楼板等受到火灾影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌,A选项正确;根据6.1.5,可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道,B选项错误;根据6.1.4,建筑内防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上门、窗、洞口之间最近边缘水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延措施时,该距离不限,C选项错误;根据6.1.3,建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙外表面0.4m以上,且防火墙两侧外墙均应为宽度均不小于2.0m不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙耐火极限,D选项错误。