某建筑高度为54m住宅,关于建筑防烟楼梯间设置机械加压送风系统时说法,下列错误是()。

A.尚应在其顶部设置不小于1㎡固定窗B.靠外墙设置时,应开设满足要求固定窗,不宜设置可开启外窗C.每层均应设置机械加压送风口D.送风机进风口宜设在机械加压送风系统下部... A.尚应在其顶部设置不小于1㎡固定窗
B.靠外墙设置时,应开设满足要求固定窗,不宜设置可开启外窗
C.每层均应设置机械加压送风口
D.送风机进风口宜设在机械加压送风系统下部
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
教材P483
设置机械加压送风系统封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡固定窗。靠外墙防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡固定窗。根据3.3.10,采用机械加压送风场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗,AB选项正确;根据3.3.6—1,除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层至3层设一个常开武百叶送风口,C选项错误;根据3.3.5-2,送风机迸风口宜设在机械加压送风系统下部,D选项正确。