建筑防水施工有哪些步骤以及要点?
1个回答
展开全部
建筑防水施工是保证建筑物的结构不受水的侵袭、内部空间受水的危害的一项分部工程,建筑防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。建筑防水工程涉及到建筑物的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内。接下来就跟随我们一起来了解一下的相关内容吧!
防水工程主要分为地下工程防水、标准层厨卫间及阳台防水、屋面工程防水三部分。主要两种方式:结构自防水及防水材料防水。地下工程防水工程控制要点:
1、结构自防水。按照设计要求使用相应抗渗等级的商品砼,经检验合格方可使用。砼浇筑过程中,合理安排浇筑顺序,避免形成冷缝。对拉螺栓要是用带有止水环的止水螺栓,墙体模板拆除后,在对拉螺栓根部剔除2cm,气焊烧断螺栓端杆,在端头涂抹防锈漆,并用防水砂浆补平缺口。穿墙套管使用带有止水环的套管,浇筑时套管周围砼浇筑密实。导墙与底板连接处的施工缝,使用止水钢板,止水钢板要求进行双面满焊,上下水平均居中放置。变形缝处按要求使用橡胶钢边止水带,钢边固定在钢筋上,浇筑砼时,保证两边均匀浇筑振捣。确保止水带位置准确。
2、防水卷材。基层处理:保证基层平整度、强度,无浮土砂粒等污染物,基层含水率小于9%。阴角做圆弧或坡角。卷材施工:阴阳角做加强层,宽度为300-500mm为宜。长边搭接不小于15cm,短边搭接不小于10cm,上下两层防水,长边接缝错开三分之一幅宽,短边错开不小于1.5m。接头部位必须进行密封,形成明显的沥青条。
3、进行隔离层及防水保护层施工。标准层厨卫间及阳台防水:一般为JS复合防水涂料。条件是:楼地面找平层已完成,表面应压光、抹实,无空鼓裂缝、起砂等,含水率不大于9%。基层底涂施工:基层表面均匀涂刷,厚度一致,不得有堆积鼓泡等缺陷,6-12小时后进行第二道涂膜施工。对烟道、管道根部、地漏周边进行加强处理,在300mm范围内,用JS做全面涂刷,待微干时,及时铺贴玻纤网格布加强材料,铺贴平整。整体涂膜厚度大于2mm。面层涂膜施工:待第二次基本不粘时,进行第三道涂膜施工,要求涂刷方向与第二道方向垂直。图层完成后进行第一次蓄水试验,存水20mm,24小时无渗漏视为合格;防水保护层施工后进行第二次蓄水试验。
以上就是小编关于的详细解答,不知道大家对我们的介绍是否满意~。
2024-03-11 广告
2024-03-11 广告
建设工程施工是一个综合性的过程,涵盖了多个方面,其中屋顶防水施工是其中一个非常重要的环节。屋顶防水施工是确保建筑物免受水分侵害、保障建筑结构和内部空间安全的关键措施。在施工过程中,我们会使用高质量的防水涂料和专业的施工技术,确保屋顶具有优良...
点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询