接地装置有哪几种?

我刚到施工单位,项目是33层的民用住宅,它的接地装置是利用桩筋引向大地,我想知道除了这种方式,还有其他方式的接地装置么?请列举出来,有图更好!谢谢!... 我刚到施工单位,项目是33层的民用住宅,它的接地装置是利用桩筋引向大地,我想知道除了这种方式,还有其他方式的接地装置么?请列举出来,有图更好!谢谢! 展开
 我来答
云朵大职场
高能答主

2019-09-18 · 职场一门学问
云朵大职场
采纳数:215 获赞数:73609

向TA提问 私信TA
展开全部

接地装置分类:

1、工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。

2、防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。

3、保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳必须接地,以防外壳带电危及人身安全。

4、仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。

扩展资料:

接地设置的质量要求:

1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。

2、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。当无设计规定时不宜小于5m。  

3、接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀;接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护管,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。  

4、接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。  

5、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。  

6、接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层行实。  

7、接地体的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备的接地线,应用镀锌螺栓连接。  

参考资料来源:百度百科-接地装置

锴盛防雷器材
2024-04-24 广告
地铁专用(非磁性)接地引出装置,联系电话18932773693;可生产各种规格,现货原材料,工期快。泊头锴盛防雷器材制造有限公司成立于2020年04月14日,注册地位于河北省沧州市泊头市交河镇东开发区338国道中石化加油站西行200米路南,... 点击进入详情页
本回答由锴盛防雷器材提供
huni93
推荐于2017-09-22 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:7607
采纳率:0%
帮助的人:954万
展开全部
接地装置是由埋入土中的接地体(圆钢、角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。

一、按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
1、工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
2、防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)(现称接闪杆、线、带)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。
3、保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
4、仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。

接地电阻的基本概念:

接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)。

接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
芥末留学
2018-06-26 · 为梦想出发,留学不留憾!
芥末留学
芥末留学是中国领先的互联网留学服务提供商,业务覆盖日本、英国、澳洲、美国等数十个国家,为您提供方便、快捷、专业、高效在线留学申请及留学后服务,一站式解决您留学过程中遇到的各种问题。
向TA提问
展开全部
接地装置分类如下:
推荐于2017-09-13
展开全部
1.接地装置的安装要求有两点:
(1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。
(2)接地极一般不能少于二根。
2.接地装置的种类有两种:
(1)自然接地 在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其他金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。
(2)人工接地 一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,竖直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。
在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效降阻剂。
接地线一般用裸导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),建议不用铝芯线。连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防机械强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。
新建住宅楼的接地装置应按以上所述的要求和方法设计、施工,满足上述要求和方法的接地装置算合格。所以住宅楼在建造前应设计合理、安全的接地装置,才能保障以后住户的安全。
接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测定器”测试其接地电阻是否符合规定。用万用表测试则需在距接地极A约3米处加装两个临时接地极B、C(如图):
3m 3m
|←—→|←—→|
C A B
如测得RAB=RA+RB=8欧,RAC=RA+RC=6欧,RBC=RB+RC=10欧,则可算出RA=2欧,此即接地装置的接地电阻。
对老式住宅楼一般应采用人工接地方式接地,若有条件采用自然接地,则应对选作自然接地极的物体进行除锈、清洁后再进行焊接或可靠压接。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电气知识
2020-10-29 · 知道合伙人制造业行家
电气知识
知道合伙人制造业行家
采纳数:4 获赞数:601
电气工程师,国家乙级技能大赛,电气第八名

向TA提问 私信TA
展开全部

10.电力系统接地方式

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式