在西门子PLC300中如何读取变频器的实际频率

我用西门子PLC300做恒压供水系统,电机有2个;一个工频、一个变频。控制顺序是:开始变频电机接变频器进行变频运行,如果变频电机带到最高频率50HZ,而水管压力不够就启动... 我用西门子PLC300做恒压供水系统,电机有2个;一个工频、一个变频。控制顺序是:开始变频电机接变频器进行变频运行,如果变频电机带到最高频率50HZ,而水管压力不够就启动工频电机,要是变频电机频率低于最低值就停止工频电机。现在问题就是怎么样读取变频器的实际频率?有的话给个程序
先谢谢各位了···
如果通过通讯的话,程序应该怎么样写?我是用s7_300来做一拖二的水泵恒压控制的。 程序做好了,呵呵。现在想把程序打印出来应该怎么样弄?(有没有专门导出程序的)
展开
 我来答
闪亮登场la
高粉答主

推荐于2017-09-09 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:96%
帮助的人:1017万
展开全部
如果用DP通迅的话。确定好变频器给PLC的PZD就可以了。这个可以自己从变频器上设定。一般第一个、第二个为状态字;第三个为转速;第四个为电流。
我用S7200和变频器通迅,MODBUS RTU 变频器说明书中说的有一个空格时间,然后主站再发送数据,然后再静寂空格然后再发送下一个数据,还有S7中MODBUS通迅发送完成,这是由变频器发过来的数据在PLC中判断还是PLC自动的。
piaodehuan1
2009-04-15 · TA获得超过848个赞
知道小有建树答主
回答量:777
采纳率:75%
帮助的人:278万
展开全部
修改变频器参数,将变频器的AO定义为输出频率,将这个AO接到PLC的AI上,就可以了。
通过通讯方式直接读取变频器参数也可以
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
水厹疏tf
2009-04-12 · TA获得超过559个赞
知道小有建树答主
回答量:634
采纳率:0%
帮助的人:295万
展开全部
通过通信口,看一下说明书什么都明白了。变频器一般有485接口,S7-300也有这个,或用接口模快。硬件连上了,余下的就是编程了。
用自由口通信方式,通信速度及格式设为相同,按变频器给的地址读写就行了。变频器一般提供MODBUS方式地址及指令。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
顺其自然的蒲公英
2009-04-17 · TA获得超过2498个赞
知道小有建树答主
回答量:773
采纳率:0%
帮助的人:156万
展开全部
变频器都有反馈信号的,而且应该都是标准信号4-20ma,你可以通过SM331模拟量模块读取,记着SM331侧面有设定卡扣,设定为电流模式,否则可能烧毁
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友dd757b9
2009-04-15 · TA获得超过2269个赞
知道小有建树答主
回答量:718
采纳率:0%
帮助的人:634万
展开全部
可以用通信口进行通信,也可以用变频器的模拟输出口来读取变频器的实际工作频率。
已赞过 已踩过<