1250KVA变压器能负荷多少设备功率

现在公司里设备功率加起来总计有3115KW,该功率为设备的装机功率,所有设备均为变频器控制由于本人不是专业电气方面人员。问题可能有些业余。请大家指教!用一台1250KVA... 现在公司里设备功率加起来总计有3115KW,该功率为设备的装机功率,所有设备均为变频器控制
由于本人不是专业电气方面人员。问题可能有些业余。请大家指教!
用一台1250KVA变压器是否能负荷的起。。。谢。。。

我说的是的就是这些设备同时运行的情况下。。。能不能负载的起。。。谢谢两位。请参照我的补充再给予答复、、、谢谢
另外。我的这些设备基本是运行的话就是24小时不停的运行。。

关于 gzx6872888 兄弟的回答。我有几点补充。。我公司的设备开机设计到升温的问题,整个过程估计要半天左右,在这个过程中,负载也是最大的。一旦升温结束。设备正常运行。常运行功率要小的多。打个比方,设备装机功率为500KW,常运行功率大概也就是200-250KW 的样子。。。有些事情我估计不清楚,所以才请教大家
展开
 我来答
小圆帽聊汽车
高粉答主

2019-08-02 · 致力于汽车领域知识的解答
小圆帽聊汽车
采纳数:800 获赞数:270633

向TA提问 私信TA
展开全部

1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。

变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。

变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平稳性、经济性较好。

变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。

扩展资料:

损耗计算

(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)

(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)

(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)

Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

P0——空载损耗(kW) [3] 

PK——额定负载损耗(kW)

SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。

UK%——短路电压百分比 

β——平均负载系数

KT——负载波动损耗系数

QK——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ——无功经济当量(kW/kvar)

上式计算时各参数的选择条件:

(1)取KT=1.05

(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar

(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%

(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h

(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。

参考资料来源:百度百科—变压器负载率

超人影视娱乐
高粉答主

推荐于2017-09-25 · 闲来无事的影评人-关注我把
超人影视娱乐
采纳数:7753 获赞数:60600

向TA提问 私信TA
展开全部

1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。当然是不可能负荷得起咯。
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzx6872888
推荐于2017-09-22 · TA获得超过1516个赞
知道小有建树答主
回答量:1352
采纳率:0%
帮助的人:722万
展开全部
1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。当然是不可能负荷得起咯。
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%,那么你们公司的变压器最小都需要3115/0.64的容量。
自己有数据代进去算就好了
还有疑问可以给我留言。

补充:因为感性设备启动时需要很多无功功率,所以开机时所需容量比较大,设计变压器时就应考虑负载最大时的数值时,变压器能承受的量,而且你的设备大部分是变频器,谐波问题肯定很严重,这样更加考验变压器的承载了,谐波严重甚至导致整个电网崩溃。很危险。不知道你们有无做谐波滤波。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhongshihuo
2009-04-14 · TA获得超过1107个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:0%
帮助的人:252万
展开全部
1250KVA的电力变压器最多能负荷1100KW的设备国时运行。
您公司的所有设备最多时能开到多少KW?还要知道设备的功率因数,计算时还要考虑留一定的余量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hainwei
2009-04-14 · TA获得超过4796个赞
知道小有建树答主
回答量:824
采纳率:100%
帮助的人:472万
展开全部
这需要计算你的设备的同时系数、需用系数等参数,并考虑不同设备的不同功率因数。

不同行业的算法是不同的,玻璃造纸等行业设备是长期运转,同时系数最高;一般工业设备经常运转,同时系数较高;机械修造业设备是时起时停,同时系数最低。

想详细了解的话,可以买本《工业与民用配电设计手册(第三版)》,里面第一章就讲的是负荷计算。
想简单计算的话,搜索一下“完美负荷计算书”,可以直接套公式自动帮你计算。