1250KVA变压器能负荷多少设备功率
由于本人不是专业电气方面人员。问题可能有些业余。请大家指教!
用一台1250KVA变压器是否能负荷的起。。。谢。。。
我说的是的就是这些设备同时运行的情况下。。。能不能负载的起。。。谢谢两位。请参照我的补充再给予答复、、、谢谢
另外。我的这些设备基本是运行的话就是24小时不停的运行。。
关于 gzx6872888 兄弟的回答。我有几点补充。。我公司的设备开机设计到升温的问题,整个过程估计要半天左右,在这个过程中,负载也是最大的。一旦升温结束。设备正常运行。常运行功率要小的多。打个比方,设备装机功率为500KW,常运行功率大概也就是200-250KW 的样子。。。有些事情我估计不清楚,所以才请教大家 展开
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。
变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。
变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平稳性、经济性较好。
变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。
扩展资料:
损耗计算
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW) [3]
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
参考资料来源:百度百科—变压器负载率
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%,那么你们公司的变压器最小都需要3115/0.64的容量。
自己有数据代进去算就好了
还有疑问可以给我留言。
补充:因为感性设备启动时需要很多无功功率,所以开机时所需容量比较大,设计变压器时就应考虑负载最大时的数值时,变压器能承受的量,而且你的设备大部分是变频器,谐波问题肯定很严重,这样更加考验变压器的承载了,谐波严重甚至导致整个电网崩溃。很危险。不知道你们有无做谐波滤波。
您公司的所有设备最多时能开到多少KW?还要知道设备的功率因数,计算时还要考虑留一定的余量。
不同行业的算法是不同的,玻璃造纸等行业设备是长期运转,同时系数最高;一般工业设备经常运转,同时系数较高;机械修造业设备是时起时停,同时系数最低。
想详细了解的话,可以买本《工业与民用配电设计手册(第三版)》,里面第一章就讲的是负荷计算。
想简单计算的话,搜索一下“完美负荷计算书”,可以直接套公式自动帮你计算。