各位高手!!配电系统图怎么看?
展开全部
1、总配电箱,代号MXO
安装容量308KW;计算电流275A;进线电缆YJV-4*150;保护方式阻燃PVC200埋地
2、进线隔离开关400A;总进线断路器315A;总进线设置一组电流互感器,变比350/5,配置电流表一组、电压表一只(由LW12转换开关切换显示线电压)
3、本箱主母线为硬铜排,规格40*4,L1、L2、L3、N线相同
4、本箱设置浪涌保护器(含断路器),但浪涌装置型号看不清
5、出线回路均为三相,分别为1、2、3、4、5层,每层2只分配电箱,出线规格同为电缆VV-4*35+1*16,保护方式为SC50(厚壁钢管),埋地敷设;第11出线回路为VV-5*6 SC25,用电设备MTX含义不明
6、总箱PE接地(接至总等电位箱MEB,总等电位箱接地电阻不大于1欧姆)
图中进线电缆为4芯,电源可能是TN-C系统,而出线5芯是TN-S接地系统
由此分析,图中接地处标注PE本意应该是将进线侧的PEN线接地(TN-C转TN-S)
缺少出线所需PE排(前面描述母排仅4条,而5芯出线肯定是将PE、N分开的,PE线需要1根母排)
(以上是本图表达的主要意图)
